發布日期:2017-06-28 18:43
大型除塵系統的安裝極多數是由制造廠完成制造工作后,然后拆為幾部分(箱體、灰斗、其它零件)裝車運輸到用戶工程現場,然后由工作人員進行組裝、調試、運行,其過程有專業工程人員進行指導可以須利完成;有些小型單機除塵器在制造廠調試、運行正常后,運到用戶現場開機即可使用,但清灰系統往往需要使用到脈沖控制儀等電器部分,為了使用戶自己可以正常安裝電器部分,我公司隨設備提供詳細完整的電路接線說明。
現簡單將脈沖控制儀的接線方法及使用注意事項進行簡單說明,詳細資料請致電技術部:13731707067
一、脈沖控制儀安裝說明:
本公司使用統一DMF電磁脈沖閥與DMK脈沖控制儀,安裝方法簡單、易懂。把電磁脈沖閥和脈沖控制儀用1平方線連接起來,電磁脈沖閥上有三個接頭,一個是火線(紅色),一個是公用線(綠色),另一個是地線(雙色),把全部電磁閥上的火線與控制柜上的火線按順序連接起來,把全部電磁閥上的公用線用一個線連接在一起,然后與控制柜上的公用線連接起來,地線接牢,檢查安裝無誤,此脈沖控制儀接線完成準備運行。
二、脈沖控制儀使用和維護
使用前首先接好電磁閥,詳細核對接線是否正確,然后開啟電源。如果電磁閥已編好號,看是否從“0”開始輸出。根據觀察調到理想的脈沖間隔和寬度后即告完畢。
MOS數字集成塊一旦接入電路工作非常穩定。數碼管有短時間的提前燃亮和重碼,一般是可控硅靈敏度過高所致。應降低推動管3DG的β值,或在可控硅控制極及對地并聯一只300Ω—2KΩ之間的電阻。如果出現常亮首先檢查可控硅是否擊穿或漏電。出現丟字一般情況是單穩電路有故障,主要是三極管β值低。電路翻轉時出現干擾信號影響計數。
三、脈沖控制儀的注意事項
①脈沖控制器輸出接頭嚴禁虛焊和接觸不良。往往因接觸不良產生的電火花干擾會(huì )影響整個電路的正常工作,嚴重時脈沖控制儀可能燒毀。必須引起注意。
②單機輸出公共線只能提供單機使用,多機使用輸出部分應單機單接,切不可相互連接。
③20門、14門控制儀輸出公共線有獨立接線柱或一根其他顏色的線,各電磁閥一端接20門輸出插頭,另一端接到公共線上。其余20門以內的控制儀輸出公共線,一般排O后,導線顏色也不同,安裝時請注意。
④保險管燒更換時不能大于0.75A,0.5AO,嚴禁用油導線或其他導電物代替電源輸入端。火線和零線都應接入0.5A、0.75A的保險絲,以確保脈沖控制儀安全使用。
⑤控制儀啟動電磁閥,電磁閥及連接導線不應出現短路,漏電現象,所以要經常檢查。對地電阻要大于2兆歐。