發布日期:2017-12-05 15:57
除塵器的脈沖噴吹系統由脈沖控制儀、控制閥、脈沖閥、噴射管組成。
電磁脈沖閥A端接壓縮空氣包,B端接噴射管,其背壓管接控制閥。控制閥由脈沖控制儀控制,當脈沖控制儀無信號輸出時,控制閥排氣口被封住,脈沖閥處于關閉狀態;當脈沖控制儀發出信號時,控制閥將脈沖閥開啟,壓縮空氣由氣包通過脈沖閥經噴射管的噴孔噴入文氏管,同時產生誘導氣流實現脈沖清灰。下面分別介紹各組成部件:
1、脈沖控制儀
它是脈沖袋式除塵器的主要控制設備。通過調整它的脈沖周期和脈沖寬度,來保證除塵器的正常運行,其性能好壞直接影響脈沖袋式除塵器的清灰效果和使用。
脈沖控制儀有電動控制、氣動控制和機械控制三種。常用的為WMK型無觸點脈沖控制儀、QMY型氣動脈沖控制儀和三軸式機械脈沖控制儀。這些脈沖控制儀都由人工給定脈沖周期,定時噴吹,稱為定時控制。為避免噴吹次數過多,減少壓縮空氣、脈中閥膜片、除塵布袋等不必要的損傷,可采用自動調節清灰制度的定阻清灰控制,以改善和提高脈沖袋式除塵器的技術經濟性能。
(1)WMK型無觸點脈沖控制儀
該儀器有兩種。WMK-2型為掛式,適合安裝于除塵器旁,WMK-3型為臺式,適合安裝于主控室內,目前大部采用WMK-2型。
脈沖時間、脈沖周期可根據需要進行調節。脈沖時間調節范圍為0.03~0.2s,脈沖周期調節范圍為1~30s。該控制儀可在-20~50℃、大氣相對濕度85%、電壓220V±15、頻率50Hz下正常工作,它有十根輸出線和一根公用線,每根輸出線O多控制2個電磁閥。消耗功率為40W。
配備這種脈沖控制儀的脈沖布袋除塵器使用O為普遍。
(2)DMY型氣動脈沖控制儀
該儀器有兩種:一是由過濾減壓器、脈沖源、分配器組成的QMY-20K型和QMY-40K型,另一種是由過濾減壓器、電磁閥、雙輸出脈沖源組成的QMY-4K型。
該儀器可在溫度-20~50℃和有粉塵、振動、爆炸危險的場合下工作,脈沖周期可調范圍為30~300s。這種控制儀在空氣控式脈沖袋式除塵器應用不多。
(3)三軸式機械脈沖控制儀
該儀器由電機、減速機、快凸輪組、慢凸輪組、聯桿機構和控制閥組成。其規格有4~24位輸出共8種。
該控制儀脈沖周期不能調節,脈沖時間由控制閥的調整旋鈕和調整螺絲調節控制閥的高低來實現。這種機械控制脈沖袋式除塵器使用更少。
(4)AL-3型電控儀
該儀器是采用定工作點自動控制方式;即把設計除塵器時確定的壓力損失值作為控制儀的工作點。運行中,當脈沖袋式除塵器阻力達到這一值時,電控儀便發出信號進行噴吹。噴吹周期完全由除塵器阻力的變化速度來決定。
圖為AL-3型電控儀器原理圖。當除塵器阻力上升到預定值時,光電轉換部分發出信號,按順序觸發可控制電路,使除塵器的電磁閥開啟,進行脈沖噴吹清灰。各閥輪流開啟噴吹一次后,脈沖分配器即關出信號,使振蕩器停止工作。待壓力損失再次達到預定值后,重復上述操作。AL-3型電控儀還配有脈沖閥故障顯示和自動報警裝置。當袋式除塵器阻力超過設定值而達到極O,即發出報警信號。
采用該電控儀,可合理減少噴吹次數ｒ此能大大節省電力夏和壓縮空氣用量。例如:對72袋脈沖除塵器,其噴吹次數比定時控制減少四倍,膜片更換次數可減少五倍,大大延長了除塵濾袋與膜片的使用壽命。這種控制儀的應用日趨成熟和廣泛。
2、控制閥
控制閥是用來開閉或切換氣路的閥門。電控脈沖儀使用的是電磁閥,下面主要介紹電磁閥。
電磁閥是電控脈沖布袋除塵器噴吹系統的控制閥。常用的為KXD-1型電磁閥,其結構如圖。當線圈不通電時,活動鐵芯在彈簧的壓力作用下使進氣口和排氣口不通。當電動脈沖控制儀發來信號使線圈通電后,鐵芯被吸上,打開進、排氣口通道,脈沖閥背壓室泄氣,進行脈沖噴吹;當信號消失后,鐵芯在彈簧作用下復位。
脈沖電磁閥的工作介質為清潔空氣,工作壓力0~8kg/cm2,使用電壓為直流100V,電流強度180~220mA。開閥能力為額定電壓的85%。工作環境溫度不超過40℃時,它能連續工作40萬次,經清潔處理后仍可繼續使用。
3、脈沖閥
脈沖閥和電磁閥連用,作為脈沖控制器的執行機構,實現脈沖清灰,使濾袋“再生”,恢復過濾性能。
(1)DMF-100型脈沖閥,脈沖閥的結構如圖4~5所示。A室接噴吹氣源,B室為背壓室,有φ1mm恒節流孔與A室相通,并有排氣孔接氣動閥,C室接噴吹管與除塵器相通。
當電磁脈沖閥的排氣噴咀封閉時,背壓室B的氣壓等于A(yíng)室氣壓即同氣源壓力,由于波紋膜片在B室受力面積大于A(yíng)室受力面積,加上彈簧的壓力,把膜片緊壓在噴吹口上,封閉住A、C兩室的通路。當電磁閥排氣嘴打開時,由于排氣噴嘴的孔徑數倍于恒節流孔的孔徑,B室氣壓迅速降低,A室壓力仍為氣源壓力,于是膜片被推向彈簧一側,壓縮彈簧,打開噴吹口,高壓氣體經打開噴吹口,高壓氣體經C室進入除塵器上的噴管,進行脈沖噴吹清灰。此后,由于電磁閥排氣嘴封閉,恒節流孔向B充氣,使B室恢復到原來的壓力,又將膜片緊蓋住噴嘴口,噴吹清灰隨即停止。這一開一關噴吹口的噴吹時間是用電磁閥的針閥進行控制的。
(2)直通脈沖閥結構如圖所示。它將直角形脈沖閥的閥體省去,將其余零件直接裝在氣包上,其工作原理同直角形脈沖閥。室A由節流孔與氣包相通,因而膜片兩邊氣壓相同,噴吹管被關閉。當脈沖控制儀發來信號時,控制閥打開,使A室卸壓,膜片移動。壓縮空氣由氣包直接通過被打開的噴吹管吹向濾袋。
直通閥比直角形脈沖閥壓力損失可降低40%~70%,袋式除塵器的噴吹壓力可降低,因而可在較低的噴吹壓力下工作。